求助ACOPOS 1016  发帖心情 Post By:2015-5-14 12:38:00

ACOPOS 1016 故障代码6023,求解故障原因及排除方法

支持(0中立(0反对(0单帖管理 | 引用 | 回复 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
漫步地球村
  2楼 个性首页 | 博客 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:版主 帖子:161 积分:1457 威望:0 精华:0 注册:2006-9-7 17:46:00
  发帖心情 Post By:2015-6-17 16:55:00

6023:Description: Runtime error in the hardware monitor using the 'switch on controller' command or while the controller is active. A voltage sag occurs on the controller enable input (contact ENABLE on connector X1). Reaction: When 'switch on controller' command: See error number 4005. When controller is active: Movement stop by switching off the IGBT output stage and switching on the holding brake. The 'controller ready' state is reset. Cause/Remedy: Triggered by external operation or external factors (application program or manual operation). False triggering due to defective hardware or malfunctions (broken connection, line termination, wiring error, control hardware defective or failed, ACOPOS 24VDC supply voltage, malfunctions). See also wiring guidelines error number 7030. ACOPOS module defect. 运行过程中使能电平跳为0或者停电什么的。


“不购买的原因”与“购买的理由”之间的距离有多大?